136****9439 2010-01-27 20:57:12 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1294查看 6回答
剪力墻和暗柱的問題
你好 剪力墻和暗柱在鋼筋2009中重合布置時,剪力墻鋼筋應該計算至暗柱側邊,而軟件卻無法自動扣減,請問是什么原因啊問題補充:鋼筋中,剪力墻布置完畢以后,再布置暗柱,如果把剪力墻在暗柱端部打斷,和在暗柱內部(軸線交點)處打斷,所求的鋼筋數量是不同的,請問是什么原因?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻與暗柱是一個整體,是不能打斷的,也就是說,暗柱只是剪力墻的加強部分,不能把暗柱從剪力墻中分離出去的,必須先有剪力墻,才能存在暗柱,如果暗柱不在剪力墻內部,那就不叫暗柱了,就變成獨立柱, 暗柱完全處于剪力墻內部時,剪力墻的豎向鋼筋是按設計間距布置的,只是扣除暗柱位置的豎向鋼筋根數的 當剪力墻以暗柱斷開,也就是從暗柱邊把剪力墻打斷,此時的剪力墻已與暗柱分離,軟件會把暗柱識別為獨立柱,所以,剪力墻的豎向鋼筋就從柱邊離開50厘米開始布置剪力墻豎向鋼筋的。而不是按圖紙設計間距布置了 把剪力墻從暗柱邊斷開雖然可以多計算一根鋼筋,但是,這種操作是錯誤的,
2010-01-27 21:57:19
-
剪力墻應該畫到暗柱對邊才算正確。
2010-01-27 22:40:04
-
剪力墻與暗柱是一個整體,不要去打斷。
2010-01-27 22:44:01
-
應該是你的按住屬性沒有選擇正確,選擇正確的話,剪力墻是會扣減暗柱的,暗柱只是剪力墻的加強措施,所以在鋼筋中有暗柱的地方肯定也有剪力墻,這樣繪制出來后倒入圖形軟件,不導入進去暗柱,剪力墻就把暗柱的位置占了,這樣算的圖形量也是正確的! 關于你說的打斷問題,這個根本不用打斷的,因為暗柱本來就是剪力墻的加強措施,沒必要去打斷剪力墻而布置暗柱!還有就是線性構件最好一道墻一次性話筒,不要分多段畫,因為分的段數越多,算的量錯的機會越多!
2010-01-27 23:15:11
-
你好, 剪力墻和暗柱在鋼筋2009中重合布置時,剪力墻縱向鋼筋是計算至暗柱內邊,軟件會自動扣減縱向鋼筋的數量,水平鋼筋是計算至暗柱外邊, 鋼筋中,剪力墻布置完畢以后,再布置暗柱,如果把剪力墻在暗柱端部打斷,和在暗柱內部(軸線交點)處打斷,所求的鋼筋數量是不同的,是因為剪力墻分段,要扣除保護層,所以所求的鋼筋數量是不同的,
2010-01-28 07:14:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看