歡樂得 2022-12-26 10:11:41 | 廣西壯族自治區 安裝機電 | 5974查看 2回答
消防電源監控系統、電氣火災監控系統單獨一條線還是各自一條線
1、各位老師請問消防電源監控系統、從消防控制室出來到電源箱B1ALE1、B1ALE3是串聯嗎?還是每個電源線單獨一條線路從消防控制室引來?
2、電氣火災監控系統也是一條線,還是各分開一條線到電源箱???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防電源監控系統、電氣火災監控系統是兩個獨立的系統,有各自的監控主機,其配線是各自配線。其中消防電源監控系統需要信號線+電源線,電氣火災系統需要信號線。它們都是總線制的,即從控制室引出一條線即可
2022-12-26 10:24:28
-
都是串聯
2022-12-26 10:25:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看