  • 關于門禁與消防聯動問題

    外放消防系統首先門禁的電源是從dle電箱中取得    同時消防系統中有與這個電箱進行控制   那么是不是等于消防把這個門禁的強切給聯動了   報警時控制模塊會把這個電箱的電斷開同時把門禁斷電打開大門

    2023-09-22 17:42:13 補充

    如果是這樣的話是不是就不需要另外放線了    

    另外還有一個洞庫設計圖紙上消防未與風機聯動(9套)這時是否需要拉根4*1.5的控制線過去  風機排列是一條直線  放線的話是風機控制箱之間手拉手到火災報警控制器嗎  還是需要一對一

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    (1)如果是這樣的話是不是就不需要另外放線了 。

    答:應該需要另外防線的,從模塊箱中的輸出模塊(控制模塊)直接拉線到門禁電源箱;

    (2)放線的話是風機控制箱之間手拉手到火災報警控制器嗎  還是需要一對一。

    答:需要一對一(多線)。4*1.5的控制線分別連接聯動控制柜和風機控制箱的,作用是在消防控制室隨時可以啟停對應的風機。如果如你所說手拉手(并聯)的話,那一個啟動按鈕就啟動了所有9臺風機,這是沒必要也是不合理的。