肖工 2009-12-11 22:20:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1132查看 1回答
鋼筋2009柱/墻的錯開搭接率
我的工程在計算設置中已經設置了錯開搭接率50%,可是基礎層柱鋼筋匯總計算顯示的縱筋長度都是一樣的,并沒有錯開搭接,是什么原因?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件對于錯開搭接50%無法分開,負筋直徑上下相同計算的量不受影響,如果上下鋼筋的直徑不同,對于鋼筋的計算量有一定的影響。 “"負筋直徑上下相同"是什么意思???無法區分50,那25的呢,如果不能區分,那如何做施工翻樣???謝謝”“負筋直徑上下相同”就是上下搭接的鋼筋,25也無法錯開計算。
2009-12-11 22:29:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看