和少山 2022-08-20 18:10:50 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 2528查看 1回答
橋架與線管的連接問題?
舉例一種情況:層高6m,橋架距地5m,線管為SC20管,沒有吊頂,問:
若線管沿頂暗敷(預埋在板內),那么橋架距頂板的1m,應該計算為SC20管還是金屬軟管,線管至頂板后,有一預留接線盒,那么這個接線盒和可能計算的金屬軟管在軟件內是否無法自動生成,只能手動布置(若是計算為SC20管,軟件可以自動生成立管);
若線管沿頂明敷,那么線管是上返至頂板明敷(同情況一,只是沒有接線盒了)還是同橋架標高一樣,直接距地5m敷設,距頂板再打吊桿支架;
燈具的安裝高度如果距頂板有一定距離(吊桿、吊鏈等),那么燈具距頂板這一段是否為金屬軟管,這個金屬軟管在定額內已包含,是否不用計算,在軟件操作中,是否應該將燈具設置為層頂標高,不讓它生成立管;
若是燈具在有吊頂的情況下吸頂安裝,那么這一段金屬軟管是否需要計算,軟件是否無法自動生成,只能手動布置;
2022-08-20 18:16:20 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
橋架與頂板的1m計算為SC20管
兩種都有可能主要看設計說明、不過因為你假設的是1m所以感覺還是沿頂板敷設可能性大一點
首先燈具距離頂板有一定距離且沒有吊頂那就應該是吊燈了。這種情況下就是燈具有吊桿、現場可能走的吊桿、也有可能走金屬軟管。不過這兩個東西吊裝燈具定額里面一般含的都有。所以這段豎向回路只需要計算線不需要計算管道。
這個相對麻煩、如果你確定管道就是頂板敷設、那就應該算這點金屬軟管、吸頂燈具定額里面沒有金屬軟管。不過我建議你表格算量、直接把幾種標高燈具數一下、然后就出手算金屬軟管和線的量。
首次提交 2022-08-20 18:38:17 最近修改2022-08-20 18:43:57 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看