  • 配電箱進出線與橋架連接計算問題

    配電箱都是落地安裝下進下出的

    1.計算豎向橋架時是算到配電箱頂部就可以了還是需要算到地面?

    2.電線是計算到配電箱頂部還是底部?

    3.實際施工中配電箱與橋架的連結方式是圖1還是圖2還是需要橋架連到地面?

    連結方式豎向

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1下進下出.計算豎向橋架時是需要算到地面

    2.電線、電纜是計算到配電箱底部加2米的長度

    3.實際施工中配電箱下進下出與橋架的連結方式橋架連到地面到電纜溝