匿名用戶 2009-09-17 16:44:40 | 北京市 其他專業 | 2042查看 8回答
給排水中,鋼塑復合管套什么定額呢
沒有相應定額啊 謝謝
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼塑復合管連接只有絲接和溝槽兩種,沒有熱熔連接。熱熔是靠熱量將兩管局部熔化粘接。鋼管要想熔化需要1000多度,現場如何達到,而且塑料的燃點很低,1000多度早把塑料燒沒了
2009-09-17 21:27:31
-
鋼塑復合管是不能熱熔連接的,熱熔連接一般用于PP-R管,聚氯乙烯管應該是膠粘連接的,鋁塑管是用管件連接的,鋼塑復合管應該套絲接或溝槽連接子目。
2009-09-18 08:29:49
-
鋼塑復合管的安裝連接方式,根據設計一般有兩種,既撕接和卡箍連接。 套定額時按同徑鋼管的絲接或卡箍連接的定額子目套,輸入鋼塑管主材單價。(如采用卡箍連接的定額時,管和管件要分別套定額子目,并各輸其主材單價)。
2009-09-18 08:52:52
-
北京定額在給排水中,鋼塑復合管沒有相應定額可套,可以根據類似的鋼管定額編制補充定額,進行定額的套用。這個可以熱熔連接嗎?要分材質,有的可以熱熔。
2009-09-17 16:51:10
-
我個人認為:套鋼管絲接比較合適。套塑料管熱熔不太合適。僅供參考。你可再等候其它網友的答復,以取得最優答案。
2009-09-17 16:59:18
-
鋼塑復合管安裝方式與鍍鋅管一樣,按管徑及安裝方式套對應鍍鋅管子目即可,不過管件要比鍍鋅管高很多,需要據實調整或換算定額內鍍鋅管件均價。 清單給出鋼塑復合管是熱熔連接,可鍍鋅鋼管的子目沒有熱熔連接,怎么辦呢? 如果清單是這么給出的,你可以就此問題在招標答疑時提出。招標答疑無論答復如何,都是你后期據實調整綜合單價的依據。
2009-09-17 17:26:26
-
提問者回復(2009-9-17 17:36:52): 清單給出鋼塑復合管是熱熔連接,可鍍鋅鋼管的子目沒有熱熔連接,怎么辦呢謝謝 想要熱熔連接就套用塑料管定額。
2009-09-17 19:02:55
-
北京01定額沒有專門的鋼塑復合管子目,可以根據其安裝形式、管徑套用1-1~1-12鍍鋅鋼管螺紋連接子目,同時換算材料、管件、材料單價,因為哆的安裝主要都是螺紋連接人工費是相同的只是材料費不同所以可以借用。
2009-09-17 16:59:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看