  • 北京01定額水暖的支架及管件問題

    北京01定額第五冊第一章說明: 1、DN32以內絲接鋼管及鋁塑復合管安裝定額中,已綜合了管卡;DN32以外道及其他形式管道的支架另行計算。 這個說明是說DN32以內焊接鋼管及DN32以外道及其他形式管道的管卡也要另行計算嗎?什么是管卡?那塑料排水管的管卡和支架呢,是另行計算還是管道呢? 2、PVC-U給水塑料管(粘接)、鋁塑復合管安裝項目中,已綜合了鋼塑轉換接頭和管件的安裝費,其工程量應按設計圖紙用量并讀取1%的損耗率計算。 這個說明是什么意思?既然接頭和管件已綜合在管道內,那為什么用量又要按圖紙用量的1%計取損耗率?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.這個說明是說DN32以內焊接鋼管(焊管、鍍鋅鋼管)及DN32以外及其他安裝形式(焊接、絲接)鋼管的管卡、支架,也要另行計算。管卡是最簡單的支架。那塑料排水管(及銅管、無縫鋼管、不銹鋼管、卷焊鋼管、鑄鐵管、聚乙烯雙壁波紋排水管)的管卡和支架,是需要另行計算。但熱熔塑料管(PP-R、PB管)de20~de63的管卡也不計算。 2.這個說明既然鋼塑轉換接頭和管件的安裝費已綜合在管道內,那么鋼塑轉換接頭和管件本身的材料費還是要計算的。鋼塑轉換接頭和管件計算時的用量按圖紙上數出來的用量,然后再加上1%損耗率,來計算鋼塑轉換接頭和管件的材料費。 可是有人說所有規格、所有安裝形式的鋼管都要計取支吊架(1m和0.4公斤支吊架),這樣對嗎?答:不對,沒有人可以違反定額計價的規定。

    2011-06-23 13:03:04 

  • 1、管卡是固定管道用的。不在說明范圍內的管道都要單獨計算管道支架。 2、管道安裝只是綜合了管件的安裝費,管件數量應根據圖紙計算并考慮1%的損耗

    2011-06-23 13:03:33 

  • 1、DN32以內絲接鋼管及鋁塑復合管安裝定額中,已綜合了管卡;DN32以外道及其他形式管道的支架另行計算。 這個說明是說DN32以內焊接鋼管及DN32以外道及其他形式管道的管卡也要另行計算嗎?什么是管卡?那塑料排水管的管卡和支架呢,是另行計算還是管道呢? 關卡即是管道支架,就是固定管道穩定及牢固用的一般為鐵質和塑料兩種材質。DN32以內的管道定額中已經包含了管道支架及關卡。而DN32以上管道需要單獨記取支架及關卡費用。一般為角鋼配專用關卡。 2、PVC-U給水塑料管(粘接)、鋁塑復合管安裝項目中,已綜合了鋼塑轉換接頭和管件的安裝費,其工程量應按設計圖紙用量并讀取1%的損耗率計算。 這個說明是什么意思?既然接頭和管件已綜合在管道內,那為什么用量又要按圖紙用量的1%計取損耗率? 需要用增長的管道量及損耗量來彌補管件費用

    2011-06-23 13:54:44 

  • 其工程量應按設計圖紙用量并讀取1%的損耗率計算。 這個說明是什么意思?既然接頭和管件已綜合在管道內,那為什么用量又要按圖紙用量的1%計取損耗率?答應該是按照圖紙計算完*1.01即可