wanghaixue 2022-04-16 16:32:41 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 846查看 2回答
消防電,消防報警管線問題
圖中紅色的消防器具是電源線+信號二總線同時計入對嗎?2.這兩種線應該是并聯的關系對嗎?
3.圖紙中標明了沒標注的線是FS,我是不是只要按照給的線型號畫就可以了?紅色FC藍色FS
4.那么綠色部位為什么同樣是從BJ2箱出線的,這個位置不應該是FC線嗎?他沒有標注救證明是FS線,那么聲光報警器和消火栓按鈕的電源線是從JL箱出來的嗎?為什么呢?(JL箱是卷簾門控制箱)
2022-04-16 17:58:20 補充
5.廣播揚聲器的線應該是三種線嗎?電源線+信號二總線+廣播總線,但圖紙中只給了S線,那么廣播揚聲器的電源線+信號二總線是單獨畫上?還是利用S線的量直接加入到電源線和信號二總線的工程量上
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1是的
2兩種線作用不同,不存在什么并聯串聯關系
3是的
4是FC線,電源線和信號線從左邊的BJ2引來,消火栓按鈕不需要接電源線
2022-04-16 17:43:55
-
1、圖中除了電話這個不需要電源線之外,其余的都是信號線和電源線,都是并聯的
2、圖一的電話設計連線錯誤
2022-04-16 22:36:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看