-
點點 2018-01-09 09:46:30 | 河北省 安裝 | 3624查看 1回答
消防報警管線敷設及走向問題
各位老師好,消防報警系統里的感溫感煙探測器一般都是吸頂安裝,所以連接它們的管一般都是在頂板內暗敷的,那像這些手動報警按鈕、消防電話、消火栓起泵按鈕這些一般離地高度都是1.4m或者1.1m,那像這些設備的管是暗敷設在頂板里還是地面里?像圖片里一條回路上帶著幾個報警電話,假如預埋管走頂板的話,那線管敷設的時候是在電話對應頂板的位置預埋接線盒,然后豎向暗敷一根立管至電話,其余電話管路以此類推?還是從頂板下翻立管連接報警電話,然后再從報警電話上翻立管至頂板去連接下一處電話?如果預埋管走地面的話是不是連接方式就跟插座一樣,從地面上翻管至電話,然后再下翻管到地面去連接下一處電話,以此類推?因為缺少現場經驗,布置到究竟怎么布設管路,辛苦各位老師幫忙解答~謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:?jiǎn)渭冸娫捑€路,從帶插孔報警按鈕下翻,沿地面敷設,象插座那樣配管。其它線路走頂板,與消火栓下翻(單立管)。
2018-01-09 10:01:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看