哆啦咪 2022-03-28 17:20:56 | 四川省 安裝 | 880查看 1回答
衛生間降板對于管道算量的影響
衛生間結構標高為-0.35,給水管安裝高度為梁底板敷設(梁高0.15)層高3米,排水管標高為-0.28,洗臉盆的安裝高度為0.55.那么從外邊進入衛生間起給水管豎直段計算是否為:(3-0.15)-0.35+(3-0.15-0.35)-0.55。排水管的豎直段計算為:(-0.28-(-0.35))*2+(-0.28-0.55)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
排水立管有影響,水平管沒有,給水管均無影響。
2022-03-28 17:23:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看