平平玩 2013-11-25 09:24:48 | 四川省 安裝 | 1440查看 8回答
衛生間降板處,給水管道計算的問題
請問大家,設計說明給水管道在找平層內敷設,但是衛生間處有20mm降板,那么在計算給水管道的時候算不算這截立管呢?例如說明上大便器給水點距地面0.5m,那么計算時就應該是0.7m嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際上給排水管是按實際長度計算,如果是樓層垂直向的通長,那么與沉廁的深度就沒有關系,因為它是按通長計算;如果水平段的管是在沉廁底,然后在彎折垂直的延伸到樓板面0.5米,這樣沉廁的深度就要考慮計算了。
2013-11-25 15:18:54
-
20mm計算與否都無所謂吧,可以不考慮;但是如果降板數據大,必須考慮。
是的
2013-11-25 16:34:45
-
需要計算所有垂直長度。 應該是:0.02M+0.5M=0.52M
2013-11-25 15:16:02
-
要計算的。這個垂直長度要按實際計算的。
2013-11-25 09:25:55
-
你重新計算一下,單位錯了吧,按給水管道的中心線計算,怎么敷設就怎么算
2013-11-25 09:52:02
-
應該計算的,如果圖紙有說的的情況下,還要看平面和系統結合一下
2013-11-25 09:52:39
-
降板高度需要計算進去的
2013-11-25 09:32:12
-
你好:按樓層標高確定計算。