匿名用戶 2009-04-07 23:47:08 | 北京市 其他專業 | 1127查看 6回答
跟甲方對量時定額子目問題
跟甲方對量時定額子目問題:工地用的竹膠板我想套清水模板,甲方不認同,認為現場的質量達不到清水模板的要求,有什么依據能讓我要回來這個子目?問題補充:還有框架結構里頂板上外挑的挑檐不給挑檐天溝的子目;梁下掛檐不給其他構件的子目。量沒有多少,水平構件給的無梁板子目,垂直構件給的墻的子目,我想要回來,有依據嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納跟甲方對量時定額子目問題:工地用的竹膠板我想套清水模板,甲方不認同,認為現場的質量達不到清水模板的要求,有什么依據能讓我要回來這個子目? 答:根據設計的要求。如沒有要求,你可看《實施性施組》里可有按此要求去做的啦?。?! 還有框架結構里頂板上外挑的挑檐不給挑檐天溝的子目;梁下掛檐不給其他構件的子目。量沒有多少,水平構件給的無梁板子目,垂直構件給的墻的子目,我想要回來,有依據嗎? 答:挑檐,我這是有挑出的寬度限制的呀;梁下掛檐:我這是按掛板子目計算的啦! 另,預算,其實就是你找出書本上的依據盡一切可能去說服對方的!祝你成功!
2009-04-08 07:07:57
-
看設計要求是不是清水砼,不是時采用竹膠板就套竹膠板即可。 問提補充最好發個圖片過來。 挑檐部分有計算規則,按砼工程量計算規則和甲方談。
2009-04-08 06:42:15
-
如果甲方給的普通模板,那必須給一個抹灰的費用。定額解釋里用竹膠板施工的就得套清水模。一般清水模施工后不需要抹灰,只刮膩子。
2009-04-08 07:59:52
-
1.清水模板目的是為了達到清水砼的效果;設計明確要清水砼的按清水模板套; 2.設計沒有明確的你采用了清水模板,那么你不能套,但是你的墻面、天棚抹灰可以不抹灰(只掛膩子即可)而可以計取抹灰的費用,因為你采用了清水抹板,墻面不抹灰可以達到墻面交工驗收要求,你加強付出了模板的費用;要不甲方給你清水模板而不給你抹灰也可以; 3.河南地區:A.挑檐天溝與屋面板連接時,按外墻皮為分界線;檐高4.5M以下,套平板相應子目;雨篷上帶的鋼筋砼立板套挑檐天溝子目; B.梁側面帶挑出墻面的挑口時,突出寬度在12CM以內,與梁合并計算,12CM以上突出部分按挑檐計算; C.挑檐處有欄板時,40CM以內及下掛板厚10CM以內,套挑檐,否則套欄板.
2009-04-08 10:36:51
-
清水混凝土施工工藝 1、模板工程 1.1模板設計:為實現清水混凝土的目標,達到混凝土外觀平整、光滑;無明顯模板拼縫及孔眼痕跡,清潔干凈;無損壞、裂紋、麻面,色澤一致,本工程對于主廠房框架結構及汽機基礎采用Ⅰ類清水混凝土標準,對于設備基礎外露部分及爐后構筑物采用Ⅱ類清水混凝土標準,對于隱蔽的及地下基礎混凝土采用Ⅲ類清水混凝土標準。對于Ⅰ類、Ⅱ類清水混凝土采用18mm厚雙面覆膜大模板,對于Ⅲ類清水混凝土采用15mm厚普通大模板。同時對于清水混凝土模板進行配模設計,并對模板的接縫、陰陽角、預埋件安裝等細部節點進行深化設計。 1.2模板加工制作:根據方案,對模板進行加工制作,制作允許偏差為:長寬不超過2mm,對角線不超過2mm,方木厚度、平整度偏差不超過2mm。 1.3模板安裝: (1)柱模板安裝 a、柱子底部在立模前,對柱根部模板支設處用1:2水泥砂漿找平,找平層要用水平尺進行檢查,確保水平平整。 b、柱模安裝:按照模板邊線,在柱邊四周距地10cm處的主筋焊接模板定位鋼筋,從四面頂住模板,以防止位移。柱模安裝后,要檢查并糾正移位和垂直度,最后再安裝柱箍。 c、安裝柱模板時,在緊貼模板處加豎向ф48鋼管,間距為150mm。四個柱角處豎向加48×50mm木方。柱箍采用橫向ф48鋼管做圍檁。采用φ16的對拉螺栓連接,對拉螺拴采用蝴蝶形卡件緊貼在鋼管上。對拉螺栓兩端緊固時必須采用雙螺母緊固,對拉螺栓布置應橫平豎直。2根鋼管之間用12#鐵絲綁牢,緊靠在鋼管和木方。 (2)梁模板安裝 a、梁底架子應穩定,梁底立桿間距不大于600mm,梁底橫桿間距也不大于600mm。橫桿與立桿交接處應在立桿上加兩個卡扣,保證梁底不下沉。立桿應通長撐在地面上,立桿接長時應使用接頭扣,不允許使用十字扣和轉向扣。 b、按設計標高調整橫桿標高,然后在梁底先鋪設一層50x100mm方木,方木頂標高為設計梁底標高減一層木模板厚度,最后在方木上再鋪設一層木模板。 c、梁起拱方法為:梁底兩端降低10mm,梁底中間起拱10mm。 d、梁底模、梁側模均縱向布置。梁側模用50x100mm方木加固,間距200mm,方木外側用鋼管縱向加固,間距500mm。加固好后用鋼管斜撐與架子頂牢固,另對拉螺栓安裝前一定要對其位置進行設計和彈線,確保螺絲在一條直線上。 e、在主、次梁交接處,應在主梁側板上留缺口,并釘上襯口檔,次梁的側板和底板釘在襯口檔上。 f、柱頂與梁交接處,要留出缺口,缺口尺寸即為梁的高及寬(梁高以扣除平板厚度計算),并在缺口兩側及口底釘上襯口檔,襯口檔離缺口邊的距離即為梁側及底板厚度。 g、次梁模板的安裝,要待主梁模板安裝并校正后才能進行。 h、梁底模安裝后,要掛中線進行檢查,校核各梁模中心位置是否對正,并校核梁底標高。 i、梁側模、梁底模拼裝時,只允許有橫向接縫,不允許出現縱向接縫。。拼縫處用單面膠帶紙粘牢。 (3)柱模板拼縫:柱模板接縫必須平順,縫隙不超過1mm,柱模板拼縫處采用膩子將縫隙補平。 ⑷PVC線條安裝: 為了考慮框架柱梁的美觀,在柱角采用PVC圓角條。 PVC圓角線條的應用:在現澆結構施工中,柱拐角易產生漏漿,所形成的直角易損壞等缺陷,為克服此缺陷,在柱邊角采用PVC線條新工藝。以控制柱角漏漿現象,使拆模后砼四角過渡自然,線條挺直美觀。⑸予埋件安裝 埋件固定采用¢8mm螺絲固定,予埋件上距每邊1cm(四角)打¢10孔予埋件與模板之間用密封膠封閉。 a.柱子部位(側面埋件) 當采用大模板時,應事先在模板上將埋件位置放出(畫出定位十字線及邊線),并將固定孔打好,留一面埋件較少的,先將埋件固定在模板上(此時應先考慮錨腳與柱子鋼筋的相對位置),然后再封模,其余三面為先立模板,后固定予埋件,予埋件位置應先在模板上畫出,埋件于模板封閉前臨時固定在鋼筋上。 b.梁側面埋件 梁側面予埋件固定方案同柱側面予埋件鋼模板部位。 c.梁頂面予埋件 每塊予埋件用兩根L50×5角鐵,長度比梁寬5CM,角鐵用¢8螺栓固定在梁側模上,予埋件用¢8螺栓固定在角鐵上。 d.板面予埋件 予埋件在加工時,在予埋件背面焊三根¢16鋼筋,鋼筋長度加埋件鐵板厚應比樓板厚小5mm,然后在鋼筋另一端焊50×50×5鐵板,每塊鐵板上打一¢10孔,用¢8螺絲(自攻絲)將鐵板固定在板底模上。 e.梁、板底予埋件固定 此予埋件可直接用¢8自攻絲(每塊不少于三個)固定在模板上。 f.予埋管固定 予埋管固定采取在管端部加焊鐵板,用¢8螺絲將鐵板與模板固定 1.4模板拆除: a、模板的拆除必須待混凝土達到要求的脫模強度后方可拆除。柱模板應在混凝土強度能保證其表面及棱角不因拆模而受損壞時,方可拆除;梁底模板在砼強度達到設計后方可拆除。 b、 一般拆模順序:先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重部位,后拆承重部位,有梁板先拆柱、墻模板,再拆頂板底模、梁側模板,最后拆梁底模板。 c、 拆下的模板要及時清理粘結物,修理并涂隔離劑,分類堆放整齊備用;拆下的連接件及配件應及時收集,集中統一管理。
2009-04-08 08:37:43
-
根據設計說明來,如果甲方給的普通模板,那必須給一個抹灰的費用。定額解釋里用竹膠板施工的就得套清水模。一般清水模施工后不需要抹灰,只刮膩子。
2009-04-08 09:03:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看