女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 就是這么個板布置圖,1萬平米的雙層板..,板的分布

    就是這么個板布置圖,1萬平米的雙層板..,板的分布鋼筋為22@150,我根據這個圖算出基礎板和頂板的鋼筋為3100T,我感覺有點問題,大家看看有沒有什么問題

    頂板

    問題補充:現在加上梁和柱子,我的這個地下車庫的鋼筋含量已經到了410KG一平米,好多人都認為不可能

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    不會錯,板的鋼筋配25@150的,還有加密,分布筋又是22@150的就應該很高的呀。

    2009-01-11 17:11:41 

  • 無梁式樓板本身設計的鋼筋含量就大啊。而且你的圖上基本都是25的鋼筋間距還比較小,所以1萬平抽出3100t應該沒什么問題。

    2009-01-11 17:05:23 

  • 什么板配筋這么大?

    2009-01-11 17:16:39 

  • 從圖中的配筋情況看,支座處(2650mm~錨入墻體范圍)鋼筋為25@75,除此之外基本上為25@150,并且為雙層雙向共4層鋼筋,估算基本上每平方米就有150Kg~200Kg鋼筋,還未加上梁和箍筋等,所以你可以大概計算一下吧,如果只是頂板1萬平方米就有3100t確需找一下原因,特別是設計或對圖紙的理解上是否正確等

    2009-01-11 17:18:08 

  • 我也覺得可能是圖紙理解問題,鋼筋含量不會這么高的。

    2009-01-11 17:31:47 

  • 支座處(2650mm~錨入墻體范圍)鋼筋為25@75,除此之外基本上為25@150,所以1萬平抽出3100t應該沒什么問題(含底板、頂板、柱子、剪力墻、梁),不過還要看你的層高,雙層雙向的鋼筋沒有分布筋(除另加筋),剪力墻、柱子、梁、板的含量分別是多少

    2009-01-11 17:33:43 

  • 按你的圖紙情況我初步估算了一下,大概在300KG/m2左右。 建議仔細檢查一下,是否理解圖紙有誤,我個人認為400多公斤/m2偏高。

    2009-01-11 17:38:43 

  • 應該是基礎吧!這樣的話鋼筋應該是這么大的!要不去看下設計者是怎么回答的!

    2009-01-11 19:34:17 