165518590@qq.com 2009-01-11 16:59:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 9回答
就是這么個板布置圖,1萬平米的雙層板..,板的分布
就是這么個板布置圖,1萬平米的雙層板..,板的分布鋼筋為22@150,我根據這個圖算出基礎板和頂板的鋼筋為3100T,我感覺有點問題,大家看看有沒有什么問題問題補充:現在加上梁和柱子,我的這個地下車庫的鋼筋含量已經到了410KG一平米,好多人都認為不可能
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不會錯,板的鋼筋配25@150的,還有加密,分布筋又是22@150的就應該很高的呀。
2009-01-11 17:11:41
-
無梁式樓板本身設計的鋼筋含量就大啊。而且你的圖上基本都是25的鋼筋間距還比較小,所以1萬平抽出3100t應該沒什么問題。
2009-01-11 17:05:23
-
什么板配筋這么大?
2009-01-11 17:16:39
-
從圖中的配筋情況看,支座處(2650mm~錨入墻體范圍)鋼筋為25@75,除此之外基本上為25@150,并且為雙層雙向共4層鋼筋,估算基本上每平方米就有150Kg~200Kg鋼筋,還未加上梁和箍筋等,所以你可以大概計算一下吧,如果只是頂板1萬平方米就有3100t確需找一下原因,特別是設計或孌紙的理解上是否正確等
2009-01-11 17:18:08
-
我也覺得可能是圖紙理解問題,鋼筋含量不會這么高的。
2009-01-11 17:31:47
-
支座處(2650mm~錨入墻體范圍)鋼筋為25@75,除此之外基本上為25@150,所以1萬平抽出3100t應該沒什么問題(含底板、頂板、柱子、剪力墻、梁),不過還要看你的層高,雙層雙向的鋼筋沒有分布筋(除另加筋),剪力墻、柱子、梁、板的含量分別是多少
2009-01-11 17:33:43
-
按你的圖紙情況我初步估算了一下,大概在300KG/m2左右。 建議仔細檢查一下,是否理解圖紙有誤,我個人認為400多公斤/m2偏高。
2009-01-11 17:38:43
-
應該是基礎吧!這樣的話鋼筋應該是這么大的!要不去看下設計者是怎么回答的!
2009-01-11 19:34:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看