-
165518590@qq.com 2009-01-11 12:32:35 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1293查看 8回答
地下車庫鋼筋算出來350KG一平米%
地下車庫我算出來鋼筋含量為350KG一平米,含量有這么高嗎。大部分鋼筋都是25的,基礎形式為筏板基礎。。結構形式為框架結構,還有就是板只有刨面圖,只能看見一面受力鋼筋為25@150,另外一面我按分布鋼筋22@150考慮,因為是單層車庫的連接通道,建筑面積為1萬平方米,有上下兩塊板..也就是說板的鋼筋含量就已經有200多KG每平米了,還有梁,柱子的鋼筋含量呢?梁的鋼筋為32,柱子的鋼筋為28,板的為25,頂板和基礎地板配筋一樣(這個感覺有問題),有點著急,謝謝大家了問題補充:海安神算,怎么聯系
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1、首先鋼筋含量很高 2、在北京地區,只要按照規則計算,鋼筋含量大是有可能的
2009-01-11 12:37:39
-
這樣的結構應該在300kg/m2左右。
2009-01-11 15:47:54
-
是有點高,建議在檢查一下
2009-01-11 12:38:53
-
如果是你所說的鋼筋大部分是25的話,鋼筋含量應該有這么大的
2009-01-11 12:39:19
-
我認為地下室的鋼筋有時不能用含量來衡量。作為你應該把各個細節再仔細查查
2009-01-11 12:48:56
-
合適的話把你地下車庫的計算文件發過來我幫你看?/div>
2009-01-11 12:59:02
若是板配成如此高的配筋,鋼筋含量為350KG一平米并不奇怪.因為我剛剛結算了一個地下車庫鋼筋含量在208350KG一平米(板配筋為B16-200). 但是我想提示你以下:板配成如此高的配筋,難道這個頂板有非常高的安全儲備要求嗎?再者梁的配筋又該如何之大呢?(若板配筋如此之大,那承擔的荷載一定也非常大).你仔細查一下是否圖紙標注有誤.2009-01-11 13:06:21
沒見圖紙,地震以后的設計什么都有可能.2009-01-11 14:24:17
其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看