-
小馬超速了 2021-05-05 21:17:40 | 廣東省 安裝 | 1039查看 2回答
關于電纜預留的問題。感謝大家。
1、如圖,請問這個計算方式正確嗎?電纜進、出電纜溝需要計算兩次預留長度嗎?
2、電纜由低壓柜至母線始端箱,當始端箱為下進線時,是計取預留2m,還是始端箱的半周長?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1正確的
2電柜周長1/2,兩端有電柜時,就是計算2IT
2021-05-05 21:19:59
-
沒有毛病,2米改為半周長就更準確了(下進線或上進線均計算半周長)。
首次提交 2021-05-06 04:13:58 最近修改2021-05-06 04:13:59 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看