接地母線計算問題
有基礎梁的地方利用基礎拉梁內(nèi)鋼筋為人工基礎接地體,無基礎拉梁的地方在基礎底部敷設一條40x4熱鍍鋅扁鋼做接地極,引下線利用混凝土柱內(nèi)鋼筋,請問1無基礎梁處接地母線問題:40x4鍍鋅扁鋼是否敷設在-2.6處?但是地圈梁在-0.3處,意思是說我在每一處都需要算一個垂直距離從基礎底到地圈梁嗎?(這樣工程量會變多非常多)還是說我直接跟地圈梁水平敷設就可以。 請問2: 引下線需算至±0還是基礎梁頂?底?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、無基礎梁處接地母線40x4鍍鋅扁鋼是敷設在-0.3米處地圈梁在處即可
2: 引下線鋼筋需算至底
2021-04-26 20:09:11