188****5560 2012-08-30 10:36:29 | 北京市 安裝 | 1520查看 3回答
型鋼接地母線問題
現場用的是80*6的鍍鋅扁鋼,可是定額上最大的型號是60*6的鍍鋅扁鋼敷設(北京2001定額電氣工程),想問一下這個怎么換算?我調整了定額4-17的含量,可是有人說含量不能調整,想請教一下。還有就是不知哪位高手有定額之間的換算說明,因為在工作中總會遇到這種問題。謝謝了!問題補充:還有個問題請教一下,我們做弱電時只做管道預埋,穿線什么的留給專業分包做,我們需要留引線,但是業主說定額里面已經含了引線,是不是這樣?我感覺引線是放在穿線里面的,只是配管的話需要算穿引線的錢,求高手解釋! 穿線里面也有鍍鋅鐵絲,豈不是有點重復?還是說定額里面的鍍鋅鐵絲不是用作穿線的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現場用的是80*6的鍍鋅扁鋼,可是定額上最大的型號是60*6的鍍鋅扁鋼敷設(北京2001定額電氣工程),你可以乘個1.35的系數 還有個問題請教一下,我們做弱電時只做管道預埋,穿線什么的留給專業分包做,我們需要留引線,但是業主說定額里面已經含了引線,是這樣定額里面已經含了引線。
2012-08-30 15:45:13
-
接地母線材料是按主材計算的啊,如北京的定額按輔材計算的,也可以調整定額-80*6的鍍鋅扁鋼和-60*6的鍍鋅扁鋼兩者的差價。
2012-08-30 10:43:52
-
含量不能調,可以調材差。
2012-08-30 16:58:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看