周翔 2020-12-14 17:01:24 | 北京市 安裝 | 5238查看 3回答
風管漏風漏光試驗
請問總包要求所有的風管都要做漏風漏光試驗,實際工程中是否按驗收規范要求按比例做漏風漏光試驗?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
實際只要按規范要求,按比例做漏風量試驗,你說得不錯。只有高壓風管,規范才要求全部做漏風量試驗。
首次提交 2020-12-14 17:06:05 最近修改2020-12-14 17:06:06 (修改過1次)
-
看一下圖紙要求和實際規范,實際很少那么做的
2020-12-14 17:03:17
-
是所有的風管都要做漏風漏光試驗的
2020-12-14 17:50:28
-
北京地區空調通風工程風管漏光試驗、漏風試驗、是不是不分系統一律按展開面積*長度?
-
求問大神!風管漏光試驗、漏風試驗要怎么算量?
風管漏光試驗、漏風試驗按是全部風管的面積還是全部風管的面積的百分之幾?規范上沒有看到具體要檢測百分之幾。
-
風管漏光、漏風試驗 該不該套子目(山東定額)
風管是復合型風管 需不需要套這個定額?有這個清單項,但是沒有定額! 看了定額說明也沒有漏光漏風試驗。
-
通風驗收規范中,有規定漏風系統采取抽檢20%;結算時,是否按照20%結算,或者按照所有風管平米計算?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看