王學焦 2014-10-21 17:43:07 | 北京市 安裝 | 12009查看 5回答
風管漏光、漏風試驗 該不該套子目(山東定額)
風管是復合型風管 需不需要套這個定額?有這個清單項,但是沒有定額! 看了定額說明也沒有漏光漏風試驗。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
浙江省建設工程工程量清單計價指引 通用安裝工程中明確
030704001通風工程檢測、調試 對應定額 7-490 通風空調系統調試費
030704002風管漏光試驗、漏風試驗 對應定額無,但已經包含在7-490定額中。
說明通風工程檢測、調試已經包含了風管漏光試驗、漏風試驗
2014-10-23 16:30:52
-
北京2012定額有漏光漏風檢測的定額子目,不管什么風管,都需要做漏光漏風的,,都用那個定額子目。。
2014-10-22 08:50:30
-
在第二章薄鋼板通風管道及附件內有漏光漏風試驗。
2014-10-22 08:55:51
-
風管漏光、漏風試驗 沒有該子目,但是風管制作安裝的檢驗中必須要做這一項。
2014-10-22 09:19:04
-
一般定額中沒有就沒有套過,你可以看一下當?shù)囟~中的系統調試的內容,如果需要計算只有按實際的市場價以補充子目的形式去補充組價
2014-10-21 17:53:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看