匿名用戶 2008-08-18 10:40:48 | 四川省 其他專業 | 748查看 7回答
基礎柱箍筋怎么全算成了加密的?%
基礎里面柱的鋼筋本來是設了加密和非加密的,怎么計算出來全是加密的呢,上面各層又是分了的,
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是因為根據03G101圖集基礎柱的鋼筋加密高度,正好都在你的柱子基礎層的高度里。
2008-08-18 10:47:47
-
只有按圖紙輸入 沒有隨便改設置 應該不會錯!~
2008-08-18 16:38:34
-
基礎柱的箍筋在一層計算,是全高加密的,圖集就這么規定的,計算以后可以調整一下箍筋的數量鎖定構件。
2008-08-18 17:18:42
-
先研究研究圖集。
2008-08-18 14:19:42
-
基礎層的加密是500、首層是1/3柱全高,二層以上加密500。看你的基礎層柱是不是在500左右呢?
2008-08-18 10:51:20
-
基礎層的箍筋只計算2根固定的箍筋,基礎柱的箍筋在一層計算,是全高加密的,圖集就這么規定的,計算以后調整一下箍筋的數量鎖定構件即可。
2008-08-18 10:55:51
-
就是說你所使用的軟件是嚴格按03G-101做得
2008-08-18 11:04:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看