女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 廣聯達鋼筋算量

    廣聯達在算鋼筋時出現問題,在算柱支座錨固的時候出現是按支座寬度-保護層,而圖集上是可以采用0.4lae進行施工,我們對量的時候是按哪種更具有說法,另外在算柱箍筋加密的時候出現柱和梁交接處,梁的上下的加密區箍筋算了加密而梁沒有加密,這是怎么回事?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    廣聯達鋼筋算量 廣聯達在算鋼筋時出現問題,在算柱支座錨固的時候出現是按支座寬度-保護層,而圖集上是可以采用0.4lae進行施工,在對量的時候還是按第二種0.4lae更具有說服力的。另外在算柱箍筋加密的時候出現柱和梁交接處,柱的上下的加密區箍筋算了加密,而梁沒有加密,這是要看梁在定義時加密區箍筋是怎么輸入的。

    2010-08-14 05:56:12 

  • 三者選擇大值.MAX(LAE,0.4LAE+15D,支座寬-保護層+15D)

    2010-08-13 16:39:42 

  • 計算設置可以修改的

    2010-08-13 16:46:45 

  • 支座錨固三者取大值是對的,柱箍筋在梁高范圍內是加密的,梁箍筋是在柱外加密的,柱內沒有梁箍筋。

    2010-08-14 06:55:12 

  • 你可以根據你設計圖紙的要求在工程設置那里修改的。

    2010-08-14 09:27:16 

  • 圖集里面的0.4lae是限制設計的 是說他的水平錨固長度至少要0.4lae 正常的算法是判斷直錨還是彎錨 彎錨的話就是伸到柱子減保護層+15D

    2010-08-14 10:18:04 

  • 1、下附圖是《混凝土結構設計規范》第10.4.1條,平法的內容(或說編制依據)即出于此。彎錨時,不但要伸至對邊,平直段還要大于0.4Lae(雙控條件)。 2、梁柱節點,柱是節點主體,梁是節點關聯。因此柱鋼筋應連續通過,梁箍筋從柱邊50還是布置。

    柱支座

    2010-08-14 09:43:31 