海倫 2020-07-26 23:44:18 | 北京市 安裝招投標結算計價軟件GCCP | 3117查看 3回答
關于配電箱單體調試的問題。
項目結算狀態,北京地區。
配電箱成套購買,需要給單體調試費用嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不需要,廠家己將調試費綜合考慮在成套配電箱的設備單價里。
2020-07-27 00:31:52
-
配電箱安裝好了之后,要試運行、帶負荷調試,要檢查熱保護、三相平衡等等。調試合格,監理簽字后,才允許進行送配電系統調試。
所以,配電箱本體調試要單獨計算。不含在送配電系統調試費里面。
2020-07-27 05:42:01
-
配電箱成套購買,需要給單體調試費用嗎?
首先低壓成套配電箱需要調試的只有低壓配電柜滿足低壓系統調試的情況下,按回路調試,還有就是事故照明配電箱需要調試,其他成套配電箱不需要調試
2020-07-27 08:45:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看