匿名用戶 2013-10-26 09:15:03 | 北京市 安裝 | 3066查看 5回答
關于配電箱系統調試
請問:工程中新增配電箱,是否要計取系統調試費吶?如計取應套哪個定額子目?謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
北京2001定額送配電系統調試費:高、低壓配電柜;落地配電箱柜,每臺為1個系統??刂葡涔?、明暗裝配電箱(照明、動力)均不計算。
北京2012定額送配電系統調試費:高、低壓配電柜,按給柜內供電的同一條(三相電)母線為1個系統??刂葡涔?、明暗裝配電箱(照明、動力)均不計算系統調試費。
但配電箱可以計算《低壓配電箱調試》費用,按臺計算。
2013-10-26 10:01:30
-
工程中新增配電箱,是不能計取系統調試費的,只能計配電箱安裝費。
2013-10-26 09:27:40
-
工程中新增配電箱,不能再計取系統調試費。
2013-10-26 09:22:56
-
如果工程中新增配電箱,不應該再計取系統調試費。
2013-10-26 09:41:00
-
新增配電箱如果是總配電箱下的分箱不另計取調試費,只要套本配電箱的安裝子目。
2013-10-26 09:22:10