女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 砼剪力墻與LL連梁,畫圖時連梁與剪力墻斷開畫了,鋼

    砼剪力墻與LL連梁,畫圖時連梁與剪力墻斷開畫了,鋼筋有何區別!!! 連梁應怎樣調整鋼筋用量???
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:斷開畫對鋼筋和工程量計算都有影響 1、鋼筋:連梁不是梁,它是剪力墻的水平加強構件,剪力墻的水平鋼筋要連續通過的,因此斷開畫,鋼筋量會少很多 2、導入到工程量里,連梁需要套墻,增加了工作量,也容易出錯。

    2008-07-02 06:12:29 

  • 剪力墻的水平鋼筋要連續通過的,因此斷開畫,鋼筋量會少,

    2008-07-02 06:19:06 

  • 連梁不能與剪力墻斷開,因為墻的水平筋要從連梁里穿過。斷開了,量就算不準了。

    2008-07-02 06:26:15 

  • 1.連梁不能與剪力墻斷開,因為墻的水平筋要從連梁里穿過。斷開了,量就算不準了. 2.斷開了,連梁鋼筋錨固量也不準。

    2008-07-02 07:27:26 

  • 我覺得沒有影響,墻同連梁是兩個不同概念的構件,畫圖時不可能兩種構件同時一下畫上去,只有分開來畫才可以完成,由此看,沒有否影響.

    2008-07-02 07:27:57 

  • 砼剪力墻與LL連梁,畫圖時連梁與剪力墻斷開畫了,鋼筋有何區別!!! 連梁應怎樣調整鋼筋用量??? 回答:在磚混結構中門窗洞口處的梁叫過梁,同理在鋼筋砼剪力墻中門窗洞口處叫連梁,因此有連梁的地方就沒有剪力墻,連梁只是搭在剪力墻上,以剪力墻為支座,就象過梁一樣,這樣算出的量才準,至于如何調整連梁鋼筋用量,您只需按圖輸入連梁鋼筋信息即可

    2008-07-02 07:32:12 

  • 砼剪力墻與LL連梁,畫圖時連梁與剪力墻斷開畫了,鋼筋有何區別!!! 連梁應怎樣調整鋼筋用量??? 答:這樣少了連梁的則面鋼筋,在連梁的部位,墻體水平鋼筋是連續通過的, 斷開畫后,在連梁的“側面鋼筋”中輸水墻體的水平筋 這樣一根側面筋就多了兩個與墻水平筋的錨固,在編輯鋼筋中,修改,然后鎖定。

    2008-07-02 07:41:40 

  • LL往往是剪力墻中的暗梁,連梁中墻的豎向鋼筋和水平鋼筋不斷開,此時墻梁分開畫,會造成鋼筋量明顯減少。

    2008-07-02 07:42:11 

  • 我也想看看準確的答案

    2008-07-02 07:58:16 

  • 斷開畫對鋼筋和工程量計算都有影響 1、鋼筋:連梁不是梁,它是剪力墻的水平加強構件,剪力墻的水平鋼筋要連續通過的,因此斷開畫,鋼筋量會少很多 2、導入到工程量里,連梁需要套墻,增加了工作量,容易出錯

    2008-07-02 08:06:04 

  • 看來這個問題是大家的疑惑了 我想在此補充一下我的疑問 第一種情況是:圖紙上明確給出了LL表,但是沒有給墻洞.我想這個情況下,大家一般都是按照剪力墻的LL來做了. 第二種情況是:圖紙上沒有LL表,LL和KL/L一起畫在梁的平面圖中,而且LL明確給出了側部筋G/N的形式的時候,這個LL大家一般按照單梁來做還是剪力墻的LL考慮呢? 門窗洞口下的LL側部筋的拉筋是"隔一拉一"的,而單梁下的側部筋拉筋卻不是這樣的. 門窗洞口下的LL如果2側暗柱的長度能夠滿足Lae的時候,LL計算的長度就是凈長+2Lae 如果按照單梁來做,單梁的長度卻是凈長+暗柱長-保護層+彎折

    2008-07-02 08:24:25 

  • 連梁必須和剪力墻連接,因為連梁的主筋計算公式為洞口凈長加兩端錨固長度,如果連梁和剪力墻斷開,連梁的長度肯定不符合圖紙要求,另外當連梁側面鋼筋間距大于墻水平筋間距的1/2時,墻水平筋要連續通過,所以最好用剪力墻開洞的方法,在洞口上用點畫法布置連梁,既保證了連梁的長度滿足要求,又不用另外考慮剪力墻水平筋和連梁側面鋼筋的間距問題

    2008-07-02 08:55:12 

  • 斷開畫對鋼筋和工程量計算都有影響: 1、鋼筋:連梁不是梁,它是剪力墻洞口處的水平加強構件,剪力墻的水平鋼筋要連續通過的,因此斷開畫,鋼筋量會少很多 2、連梁畫時不斷開時,鋼筋不用調整,軟件自動計算。 3、鋼筋導入GCL時不用導連梁直接導剪力墻和洞口就可以。

    2008-07-02 15:26:40 

  • 這種情況你可以手工加一個剪力墻通過連梁的梁,但是得注意減去原來剪力墻伸到端頭彎折的15d

    2008-07-02 09:02:08 