-
匿名用戶 2011-08-17 14:03:43 | 河北省 其他專業 | 716查看 1回答
在剪力墻中,門洞上方設置了連梁,且墻頂同時設置有暗梁時,連梁主筋與暗梁主筋是什么關系?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:連梁與暗梁的功能不同,要分別保證其構造。只有在連梁與暗梁上部縱筋配置相同且梁頂標高相同的特殊情況下,上部鋼筋才可連通布置。若不相同時,在常見的設計圖紙中有如下三類處理方式。第一類:暗梁縱筋伸至洞口邊暗柱內計算錨固,連梁在暗柱的另一邊起計算錨固。第二類:連梁縱筋照設,暗梁縱筋與連梁縱筋搭接。第三類: 暗梁與連梁不在同一標高時,暗梁縱筋全部貫通布置,連梁鋼筋照設。此外,08G101-5,第74頁,也對地下室剪力墻中暗梁與連梁縱筋交接構造做了說明,見下圖。
2016-11-12 19:21:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看