  • 電氣豎井內:主電纜與水平分支電纜直接采用穿刺T接

    電氣豎井內電纜采用穿刺T接:豎向主電纜為:YJV-4*35+1*16:15m,直接敷設至頂層的電梯控制箱,水平分支電纜(YJV-5*16)至層箱,圖紙上量取水平分支電纜:1.3m,請問具體工程量如何計算?


    是否為:{ 1.3+1.5(與配電箱連接的一個電纜頭)+(0.5+0.6)層箱的半周長 }*1.025

    T接端子是否按主電纜規格計取:4個:35mm2,     1個:16mm2

    如果至層箱為電線BV-5*16,端子是不是還要按主電纜規格計量:4個:35mm2,     1個:16mm2


    YJV-4*35+1*16:{ 15+1.5*2(兩個電纜頭)+(0.6+0.6)電梯箱半周長+(0.8+2.2)配電室柜子半周長}*1.025



我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 工程量分另計算長度,

    穿刺線夾應按分支電纜計,

    分支處不計損耗的。

    2020-03-28 08:56:04 

  • 一、舉例不恰當,電源電纜進電梯控制箱是要進斷路器的,斷路器下口的電纜水平到層箱,是一大(垂直)一?。ㄋ剑﹥筛娎|,4個電纜頭,用不到穿刺夾(T接)

    二、如果舉例恰當;穿刺夾(不是銅端子)的規格是:35mm2, 4個   :16mm2,一個。(一共一根小電纜T接,只能計算這5個穿刺夾)

    2020-03-28 09:48:44 