造價人生 2020-03-28 07:23:46 | 北京市 預算結算 | 1524查看 2回答
電氣豎井內:主電纜與水平分支電纜直接采用穿刺T接
電氣豎井內電纜采用穿刺T接:豎向主電纜為:YJV-4*35+1*16:15m,直接敷設至頂層的電梯控制箱,水平分支電纜(YJV-5*16)至層箱,圖紙上量取水平分支電纜:1.3m,請問具體工程量如何計算?
是否為:{ 1.3+1.5(一個電纜頭)+(0.5+0.6)層箱的半周長 }*1.025
T接端子是否按主電纜規格計?。?個:35mm2, 1個:16mm2
如果至層箱為電線BV-5*16,端子是不是還要按主電纜規格計量:4個:35mm2, 1個:16mm2
YJV-4*35+1*16:{ 15+1.5*2(兩個電纜頭)+(0.6+0.6)電梯箱半周長+(0.8+2.2)配電室柜子半周長}*1.025
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
工程量分另計算長度,
穿刺線夾應按分支電纜計,
分支處不計損耗的。
2020-03-28 08:56:22
-
如果描述正確,穿刺夾(不是銅端子)只能計算一處(4個:35mm2, 1個:16mm2)進配電箱的都是電纜頭。
電纜工程量沒有問題。
首次提交 2020-03-28 10:00:02 最近修改2020-03-28 10:00:56 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看