女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 急!急!急 關于剪力墻豎向鋼筋的問題 非常感謝各位大神耐心解答

    拉通這是一個平面圖,剪力墻相交處水平鋼筋內側已有4根粗一點的鋼筋了,那么外側的豎向鋼筋會在手畫紅線區域布置嗎?施工方說現場是拉通布置了外側豎向鋼筋,然后再在相交處加了4根粗一點的內側鋼筋。這樣的布置合理嗎?還是說紅線區域,內側有4根鋼筋了,外側紅線區域就不用布置了,到底哪一種合理呢 ?謝謝
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墻 在暗柱區域內 不需要 布置 豎向鋼筋的。

    2019-12-04 16:33:15 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題