  • 急!急!急 關于剪力墻水池豎向鋼筋配筋的問題 麻煩各位老師幫我分析一下 謝謝

    拉通

    這是一個平面圖,剪力墻相交處水平鋼筋內側已有4根粗一點的鋼筋了,那么外側的豎向鋼筋會在手畫紅線區域布置嗎?施工方說現場是拉通布置了外側豎向鋼筋,然后再在相交處加了4根粗一點的內側鋼筋。這樣的布置合理嗎?還是說紅線區域,內側有4根鋼筋了,外側紅線區域就不用布置了,到底哪一種合理呢 ?謝謝

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按圖施工。

    相交的水平筋所成矩形內部布豎向筋就可以了,外側不用加筋。除非有變更。