勤學多思好問 2019-12-02 14:16:00 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ云翻樣 | 1554查看 1回答
急!急!急 關于剪力墻水池豎向鋼筋配筋的問題 麻煩各位老師幫我分析一下 謝謝
這是一個平面圖,剪力墻相交處水平鋼筋內側已有4根粗一點的鋼筋了,那么外側的豎向鋼筋會在手畫紅線區域布置嗎?施工方說現場是拉通布置了外側豎向鋼筋,然后再在相交處加了4根粗一點的內側鋼筋。這樣的布置合理嗎?還是說紅線區域,內側有4根鋼筋了,外側紅線區域就不用布置了,到底哪一種合理呢 ?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按圖施工。
相交的水平筋所成矩形內部布豎向筋就可以了,外側不用加筋。除非有變更。
這個矩形相當于暗柱了。
2019-12-02 14:26:33