  • 北京安裝通風,漏風漏光實驗怎么計算,

    用北京的13清單來說計量單位是㎡吧

    審計審出來為啥單位是要100㎡


    計量單位

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    這個可以與他溝通一下,有依據的東西可以據理力爭,不行可以上北京市造價處去(你會贏的,因為清單的計量單位就是㎡)


    你要的資料(追問里面放不下只能放在這里)

    (六)風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積(以平方米)計算。(需:按《驗收規范》需要檢測的風管數量)

    風管漏風量檢測、風管漏風量測試的有關規定:

        使用定額時應按照設計要求、規范規定的系統壓力等級,按照需測試風管的面積以平方米計算,其測試數量按下列要求進行:

    ①、低壓系統的嚴密性檢驗,在加工工藝及安裝操作質量得到保證的前提下,采用漏光法100%檢測。漏光法檢測不合格時,應按規定的抽檢率,做漏風量測試。漏風法檢測的抽檢量為5%,且不少于一個系統。

    ②、中壓系統的嚴密性檢驗應在嚴格的漏光率100%檢測合格的條件下,對系統風管漏風量測試實行抽檢,抽檢率為20%,且不少于一個系統。

    (排煙系統:規范規定屬于中壓系統)

    ③、高壓系統應全數進行漏風量測試。

        在編制預算時,應根據設計要求或規范規定,計算出不同系統的風管面積,分別套用測試定額。