汪小偉 2019-09-17 09:03:46 | 北京市 安裝 | 1329查看 1回答
北京安裝通風,漏風漏光實驗怎么計算,
用北京的13清單來說計量單位是㎡吧
審計審出來為啥單位是要100㎡
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個可以與他溝通一下,有依據的東西可以據理力爭,不行可以上北京市造價處去(你會贏的,因為清單的計量單位就是㎡)
你要的資料(追問里面放不下只能放在這里)
(六)風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積(以平方米)計算。(需:按《驗收規范》需要檢測的風管數量)
風管漏風量檢測、風管漏風量測試的有關規定:
使用定額時應按照設計要求、規范規定的系統壓力等級,按照需測試風管的面積以平方米計算,其測試數量按下列要求進行:
①、低壓系統的嚴密性檢驗,在加工工藝及安裝操作質量得到保證的前提下,采用漏光法100%檢測。漏光法檢測不合格時,應按規定的抽檢率,做漏風量測試。漏風法檢測的抽檢量為5%,且不少于一個系統。
②、中壓系統的嚴密性檢驗應在嚴格的漏光率100%檢測合格的條件下,對系統風管漏風量測試實行抽檢,抽檢率為20%,且不少于一個系統。
(排煙系統:規范規定屬于中壓系統)
③、高壓系統應全數進行漏風量測試。
在編制預算時,應根據設計要求或規范規定,計算出不同系統的風管面積,分別套用測試定額。
首次提交 2019-09-17 09:16:33 最近修改2019-09-17 10:04:11 (修改過2次)