風管漏光試驗、漏風試驗怎么計算,我的通風管道一共200平米
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按管道量,套相應定額
2019-11-07 10:12:17
-
GB50243-2016通風空調施工質量驗收規范
不做漏光試驗
漏風量測試風管量的確定P258、P273
N(檢驗批的產品數量)=主干管風管總量/100
DQL(檢驗批中不合格品數的上限值)=N*(1-0.95)
n (抽檢樣本數量):
高壓系統1500<P≤2500:n=全部主干管量
中壓系統500<P≤1500:n需要依據N、DQL查附表B.0.2.1求出后*100為被檢風管量。
低壓系統125<P≤500:n需要依據N、DQL查附表B.0.2.2求出后*100為被檢風管量。
微壓系統P<125:不需要作漏風試驗。