在哪里? 2019-03-11 17:33:12 | 河北省 安裝 | 656查看 2回答
無端子接線的問題
配電箱中的回路信息為 WDZN-BYJ-4*10 ,那算無端子接線的時候怎么算?套定額的時候套哪個?定額里只有2.5、6的,沒有10的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正常電工無端子都是6平方以下的線
你這個10平方了,一般都要用銅鼻子了,也就是定額里的焊/壓接銅端子接線16平方以下了
2019-03-11 17:41:28
-
10平方應該套壓接端子接線
2019-03-11 18:30:25
-
配電箱中的回路信息為 WDZN-BYJ-2*4+E4 ,那算無端子接線的時候怎么算?套定額的時候套哪個?定額里只有2.5、6的,沒有4的。
-
如圖所示。1、電纜計算過了電纜頭,是否需要計算無端子外部接線?為什么?2、無端子外部接線2.5,3+3=6,這樣計算是否正確?
-
1.一般配電箱安裝定額里不是包含接線嗎?怎么還要套取有端子外部接線或無端子外部接線?2.大號的電纜額里的終端頭都有線鼻子,還要套取有端子外部接線?3.多大規格的要套有端子?