在哪里? 2019-03-11 15:27:07 | 河北省 安裝 | 1466查看 1回答
無端子外部接線的問題。
如圖所示。1、電纜計算過了電纜頭,是否需要計算無端子外部接線?為什么?
2、無端子外部接線2.5,3+3=6,這樣計算是否正確?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電纜計算過了電纜頭,是否需要計算無端子外部接線?為什么?
不需要計算端子接線,電纜頭定額是制作安裝定額,包括端子和接線
2、無端子外部接線2.5,3+3=6,這樣計算是否正確?
端子接線按照芯數(shù)計算,計算正確
2019-03-11 15:37:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看