鐘寶寶 2019-03-10 19:59:41 | 廣西壯族自治區 安裝 | 855查看 3回答
為何利用柱主筋做引下線套定額不按焊點數量而是按延長米?
按面積計算基礎接地體學生是可以理解的,反正基礎接地體已經成網了,按面積算很形象,學生不理解的是利用柱子主筋做引下線為何要按延長米套定額,柱子主筋在土建施工的時候就已經是焊接好的,做防雷引下線就在均壓環和引下線接觸的地方點焊即可,要算錢也只能按焊點來算錢,為何要按延長米來算錢呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
回復:這是計算規則的問題,怎么解釋啊,規則就是這么規定的。
廣西計算規則: 七、利用柱、梁、基礎鋼筋做引下線、均壓環、接地母線時,以“m”為計量單位,每一柱子或梁、基礎鋼筋按焊接兩根主筋考慮,且已含柱與梁、梁與梁之間搭接的鋼筋。如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。
首次提交 2019-03-10 20:03:12 最近修改2019-03-10 20:05:12 (修改過1次)
-
你好:定額編制就是按延長米計算的,便于計算工程量。
2019-03-10 20:04:58
-
答;定額的單位,由最初編制定額時綜合考慮,具體要到定額站去咨詢才有權威的答案。
2019-03-10 20:05:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看