老師,有問題
問題1:利用柱主筋做引下線為何套定額時按延長米算而不是按處算?明明柱主筋土建就施工好的,做引下線時只需將它們跟圈梁焊接起來即可,這種焊點應該按處算不是嗎?
問題2:以焊接為一體的獨立基礎鋼筋作為接地裝置時,由于基礎鋼筋是土建專業施工的,安裝只發生焊接,那所以工程量按處算,問題是怎么知道一個基礎接地網要焊接多少處?是把所有基礎梁中心線長度加起來*2再除以一根鋼筋的定尺長度嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
避雷引下線按照延長米計算,定額綜合考慮整條引下線的焊接,而要是柱主筋是土建對焊連接的話,就不用計算,只計算引下線與均壓環圈梁連接的數量處,若沒有利用主筋,單獨敷設引下線,需要補主材
獨立基礎鋼筋作為接地裝置時,接地網同樣是按照延長米計算,根據圖紙的走向施工并計算,若沒有利用圈梁鋼筋,單獨敷設圓鋼或者扁鋼時,需要補主材
2019-03-10 16:22:30
-
問題1:利用柱主筋做引下線,計算規則是按延長米算,利用土建的主筋,電工再用短鋼筋跨接鋼筋(形成避雷通道)。
問題2:利用基礎鋼筋作為接地裝置時,按基礎的面積(樁基礎、條形基礎、大板基礎)計算。
引下線焊接、接地基礎焊接的工作內容,你得到施工現場去看一下,不是象你說的那樣。
首次提交 2019-03-10 18:43:55 最近修改2019-03-10 18:45:03 (修改過1次)
-
第一個:沒有仔細查閱本省定額計算規則,所以才有這種問題;
第二個:這也是屬于定額計算規則,不過老定額的規則確實是無法準確計算其工程量,所以新定額修改了按面積計算;
以上兩個問題建議多看看本省的計算規則。
首次提交 2019-03-10 18:55:46 最近修改2019-03-10 20:01:45 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看