GGJ附加鋼筋問題
如圖附加鋼筋c8-400,是延梁通長布置還是只布置標注的小段?樓板受力筋已經是雙層雙向布置了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩根將梁全布置了。
2019-01-10 09:54:43
-
第一種,附加筋,930+930,是沿粱布置,左邊930,右邊930
第二周附加筋,1130,也是沿粱布置,一邊是0,一邊是1130
都是在支座負筋里面哈~根據設計走,可能需要在梁板交界處增加受力這些,所以是要布置的哈
布置完以后,查看布筋范圍,有負筋的梁,都是要布置的
2019-01-10 09:59:14