~~ 2018-03-05 08:39:48 | 河北省 土建 | 1430查看 2回答
池壁附加鋼筋計算問題
請問圖紙中鋼筋混凝土池壁頂6φ16間距50的鋼筋與原池壁配筋重復嗎?,原來的池壁鋼筋布置到池頂還是在到這6根鋼筋下邊呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你就在池體墻壁的壓墻筋里面輸入6C16就行,他與墻壁鋼筋不重復,屬于加強筋;底部鋼筋一般都是加強筋,應在單構件里面輸入這部分鋼筋。
2018-03-05 08:46:05
-
可用壓墻筋設置
2018-03-05 08:48:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看