貝貝 2018-10-17 17:33:46 | 廣西壯族自治區 土建 | 1800查看 3回答
首層標高問題和首層墻體底標高問題,還有基礎土方問題。
我基礎梁頂標高是一0.03但是室外標高是-0.15,我設計樓層的時候底標高是一0.15才得吧?不然基礎土方不對吧?然后墻體的底標高改為-0.03可以吧?
補充問題:可是墻體底標高不是從基礎梁頂開始砌筑的嗎?所以首層底標高應該-0.03的吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎梁頂標高是一0.03但是室外標高是-0.15,我設計樓層的時候底標高是一0.15才得吧?不然基礎土方不對吧?然后墻體的底標高改為-0.03可以吧?基礎梁頂標高為-0.03,設計樓層時,底標高為000.在室內外高差中輸入-0.15.墻體標高定義時為-0.03就可以了.
2018-10-17 17:38:35
-
你基礎梁頂標高和室外標高與首層的樓層標高都沒關系,你首層標高還是0.00,但是室外地坪標高是填在前面工程設置里專用一個位置室外地坪標高的,填在那里軟件計算土方的時候就會考慮那-0.15了,墻體的底標高也不需要在首層改,首層正常定義,然后把墻從首層復制到基礎層,在基礎層把基礎層墻的標高改了
2018-10-17 17:39:58
-
首層底標高是+-0.00挖土方是從室外地坪開始考慮的,地坪以上不考慮土方挖填
2018-10-17 18:25:41