小白 2018-09-06 10:44:51 | 廣西壯族自治區 土建 | 12083查看 3回答
廣聯達土建算量,建模問題
各位前輩好,我建模時墻柱標高用層底標高和層頂標高,比如說首層標高為-0.05,2層標高為5.05,墻柱就是-0.05到5.05,這一點沒錯吧?然后我有疑惑的是關于梁和板的標高,圖紙上梁標高為H=-1.8,板和梁標高一樣,意思是說首層的梁板要用首層標高-0.05來減1.8對嗎?換句話說就是首層的梁板就是地下室頂板,2層的梁板就是一層的頂板?就是說建模地下室頂板時應該用首層的梁板圖,然后建模首層的梁板時應該用2層的梁板圖,以此類推上去,是這樣的嗎?我對這個樓層的定義概念有點模糊
補充問題: 意思就是說,該層結構標高為-0.05,那梁標高H=-1.8意思就是用-0.05來減1.8?圖紙上寫的3-5層梁板配筋圖實際上是2-4層的梁板?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:是的就是這樣正解的,圖紙中的二層梁、板平面是軟件里的一層頂的?、板?br>
2018-09-06 10:48:22
-
有這樣的圖紙,也不少 但是最好還是看梁板圖紙上標注的標高,去找樓層
2018-09-06 10:48:48
-
1.層高按圖紙要求設置可以
2.梁頂標高標注為H=-1.800【指該梁頂標高為該結構標注-1.8米,如結構標高為4.00,減1.8米后,該梁頂標高實際為2.2米】
2018-09-06 10:50:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看