    在電氣安裝中,SC管的水平方向上的管安裝時,在吊頂內敷設的話,則距離頂板一般多長,有什么規(guī)范嗎?在計算管線工程量時用不用注意這個問題,還是說按照在頂板算呢?   在線等謝謝
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一般是沿頂板敷設,(避讓排水管、風管時除外)。
    明配管也是以管卡固定編制的。如果需要(因避讓排水管、風管)支吊架固定明配管時,支吊架的制作安裝另行計算。

    2018-10-08 19:48:05 

  • 電氣管線距離給排水管線的水平、垂直距離一般不小于50cm,計算時需要考慮吊頂的內支架的工程?br/>