女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣專業問題

    預算上,在電氣專業中,從SC管接頭接線盒處引至吊頂安裝的燈的吊頂位置的金屬軟管以及相應長度的電線是否需要另行計算,需要計算的話,是按照什么規范來算呢?                       求解    急急急
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 子目中已包括

    2018-10-07 18:26:48 

  • 定額子目已包括。不用在計算。

    2018-10-07 18:27:09 

  • 你好,北京定額你只要選擇了燈具吊頂上安裝,定額是已經包含了金屬軟管以及相應長度的電線的。不需要單獨計算。接線盒蓋需要單獨考慮

    2018-10-07 18:57:22 

  • 北京定額:吊頂上安裝的燈具,定額子目含了金屬軟管和電線(長度是綜合考慮的,一般不予調整)。

    2018-10-08 07:13:41 