凌意平 2018-05-23 15:13:22 | 湖南省 安裝 | 1252查看 2回答
防雷接地怎么算?請教!
接地極為建筑物樁基、基礎底板軸線上的上下兩層主筋中的兩根通長形成的基礎接地網(wǎng)并連接原有建筑物的接地裝置。這個可以按面積計算接地極嗎?還是要怎樣算?
連接到等電位連接板的這幾根線也是按接地母線計算嗎?
防腐需要計算嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接地極為建筑物樁基、基礎底板軸線上的上下兩層主筋中的兩根通長形成的基礎接地網(wǎng)并連接原有建筑物的接地裝置。這個可以按面積計算接地極嗎?還是要怎樣算?
就按照面積計算就可以。
連接到等電位連接板的這幾根線也是按接地母線計算嗎? 是的
防腐需要計算嗎? 不用的,定額包含了 附圖
2018-05-23 15:18:27
-
連接到等電位連接板的這幾根線也是按接地母線計算的。
防腐不需要計算。
2018-05-23 15:26:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看