Stronger 2017-08-18 09:01:48 | 湖南省 安裝 | 1112查看 1回答
請教一下大神們幾個防雷接地的問題?。?
(1)圖紙上面說明了連接總等電位箱的連接線為,-40*40熱鍍鋅扁鋼或BV-1*25,像室內一些金屬物件,比如配電箱是用BV-1*25的導線吧?像橋架就是用-40*40熱鍍鋅扁鋼連接相近的引下線吧?(2)總等電位箱在首層,但是其他樓層的配電箱如何接地?難道是走橋架連接總等電位箱?或者連接相近的引下線?如果是連接相近的引下線,應該是用BV-1*25連接吧?
補充問題:這些構件都要接地么?像那些金屬管卡,并不知道一根管上有多少個,這無法判定啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
(1)圖紙上面說明了連接總等電位箱的連接線為,-40*40熱鍍鋅扁鋼或BV-1*25,像室內一些金屬物件,比如配電箱是用BV-1*25的導線吧?像橋架就是用-40*40熱鍍鋅扁鋼連接相近的引下線吧?(答:都是)
(2)總等電位箱在首層,但是其他樓層的配電箱如何接地?難道是走橋架連接總等電位箱?或者連接相近的引下線?如果是連接相近的引下線,應該是用BV-1*25連接吧?(答:與相近的引下線,用BV1*25電線連接)(3)這些構件都要接地么?(答:是)(4)像那些金屬管卡,并不知道一根管上有多少個,這無法判定???(答:進戶鋼管,每根計算一個金屬管卡,一處接地;進戶塑料管不計,其它部位不計)2017-08-18 10:13:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看