匿名用戶 2018-03-02 15:09:10 | 北京市 安裝 | 5632查看 4回答
KZ可撓金屬軟管應該套什么定額
KZ可撓金屬軟管暗配應該套這個定額嗎,還是借用暗配鋼管替換主材?
補充問題:這個定額應該用在什么地方
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
KZ可撓金屬軟管暗配應該套“暗配鋼管”替換主材。
2018-03-02 15:14:19
-
用在設備接線端子盒與管口(接線盒、電箱)之間。屬于明管。
2018-03-02 15:19:21
-
可撓金屬軟管敷設套第四冊第十一章第一節 七(11-194~11-217)見下面截圖;這個子目適用于明配可撓金屬軟管和暗配可撓金屬軟管。
2018-03-02 17:37:12
-
安裝定額中套可撓金屬軟管敷設。
2018-03-02 22:02:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看