匿名用戶 2013-08-14 17:07:53 | 北京市 安裝 | 1841查看 2回答
攝像頭安裝位置距頂板4.6米,應該怎么安裝?應該算那些量?應該怎么套定額?
如圖: 1.樓層層高7.6米 2.300*100線槽安裝高度4.9米 3.攝像頭要求安裝在3米處 4.攝像頭信號線管和電源線管圖紙要求沿頂板暗敷 ------------------- 問題: 1.我的這種布局方式是不是就是現場中的安裝方式? 2.攝像頭距頂板4.6米,應該怎么安裝?應該套那種定額?還應該加算什么的工程量? 3.紅色圓圈處(圖紙無要求)用鋼管還是用金屬軟管(記得規范規定金屬軟管最長不得超過1.2米)? 4.藍色圓圈處(圖紙無要求)用鋼管還是用金屬軟管(記得規范規定金屬軟管最長不得超過1.2米)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納本層高7.6米,線槽距地4.9米,攝像頭距地3米。線槽距攝像頭1.9米,安裝可采用角鋼吊架,吊架長度為4米,并采用KBG型鋼管2米固定于吊架上,出線槽一段和KBG管下端與攝像頭連接部分采用金屬軟管連接。這樣既保證了攝像頭的安裝高度3米的要求,又能滿足規范要求的金屬軟管長度不超過1.2米的規定。吊架一定要采用防腐措施。
2013-08-15 06:47:44
-
現場就是這么安裝。不能用金屬軟管,承載力和穩定性都不行,要訂制吊桿吊裝。記得要計算頂到攝像機的線工程量。
2013-08-14 19:24:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看