女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • T接端子和穿刺線夾的問題?

    1.分支電纜若使用T接箱,T接箱必須得裝在豎井內,若使用T接端子,T接端子能直接放在橋架內嗎?
    2.電纜接T接箱時需要算電纜頭和預留半周長嗎?若是接T接端子呢?
    3.主電纜4*70,分支電纜4*35,應該計算4個70的還是35的T接端子?北京12定額,套哪一條?


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.分支電纜若使用T接箱,T接箱必須得裝在豎井內,若使用T接端子,T接端子能直接放在橋架內嗎?答;管內橋架內不允許做接頭。

    2.電纜接T接箱時需要算電纜頭和預留半周長嗎?若是接T接端子呢?需要做電纜頭和預留半周長。
    3.主電纜4*70,分支電纜4*35,應該計算4個70的還是35的T接端子?北京12定額,套哪一條?答:套接線端子子目,規格按大的(主電纜規格)。


    2017-12-12 15:43:23 

  • 1.分支電纜若使用T接箱,T接箱必須得裝在豎井內,若使用T接端子,T接端子能直接放在橋架內嗎?    不  能,需要單獨安裝

    2.電纜接T接箱時需要算電纜頭和預留半周長嗎? 不斷頭的話不用考慮,反之需要,  若是接T接端子呢?主電纜不考慮,分支電纜考慮
    3.主電纜4*70,分支電纜4*35,應該計算4個70的還是35的T接端子?計算4個70
    北京12定額,套哪一條? 定額有T接端子定額  附圖

    豎井內

    2017-12-12 10:48:06 