我當然知道你很可愛 2021-03-22 17:37:18 | 北京市 安裝 | 5762查看 3回答
T接箱問題
1、T接箱電纜頭怎么計算,是不是3個主電纜(電纜出線+T接箱進線+T接箱出線)+2個次電纜(T接箱出線+配電箱進線),是不是這樣理解。
2、T接箱預留多少量?
2、T接線定額是不是套一個“接線箱”定額就可以了?
4、有了T接線,還有考慮穿刺線夾嗎?如果考慮,請問穿刺線夾的電纜頭規格型號怎么確定,預留長度怎么考慮?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜分支有三種形式;
一、預分支電纜分支。
二、T接箱分支,通過T接端子與電纜頭進行分支(主電纜一進一出+分支電纜一出;共3個電纜頭壓接在銅端子上)。還要計算接線箱和T接銅端子。T接箱預留半周長電纜。
三、穿刺夾,按主電纜規格每處計算4個或5個穿刺夾。(4芯電纜計算4個;5芯電纜計算5個)
首次提交 2021-03-22 20:12:37 最近修改2021-03-22 20:12:37 (修改過1次)
-
T接箱問題
答:1、主電纜不計算電纜頭、分支電纜計算電纜頭
2、預留箱體半周長,一般的350*350尺寸
3、是的
4、不需要
2021-03-22 18:15:23
-
1、T接箱電纜就是主電纜接一個分支電纜頭
2、T接箱預留箱的半周長
2、T接線定額是套一個“接線箱”定額就可以了
4、有了T接線,一般是用穿刺線夾,穿刺線夾的電纜頭規格型號按主電纜和支電纜考慮
2021-03-22 19:22:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看