女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜敷設的問題?

    1.電力電纜和控制電纜無論多小,都需要計算電纜頭嗎?比如2.5平方、4平方的等等。
    2.電纜穿管敷設不需要乘以1.025,這個說法有規范嗎?
    3.電纜穿橋架在豎井內敷設,算垂直通道敷設嗎?人工需要乘以3嗎?
    4.北京12定額上的T接端子截面是主電纜截面嗎?
    多謝!

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.電力電纜和控制電纜無論多小,都需要計算電纜頭嗎?比如2.5平方、4平方的等等。答:對。

    2.電纜穿管敷設不需要乘以1.025,這個說法有規范嗎?答:由于管內的電纜不能形成弛度,所以不能計算2.5%的弛度。
    3.電纜穿橋架在豎井內敷設,算垂直通道敷設嗎?人工需要乘以3嗎?答:一般超過20米就可以計算為垂直通道敷設,人工乘以3.0
    4.北京12定額上的T接端子截面是主電纜截面嗎?答:按主電纜的截面積套定額子目。


    2017-12-11 22:15:27 

  • 1.電力電纜和控制電纜無論多小,都需要計算電纜頭嗎?比如2.5平方、4平方的等等。原則上是需要計算的,但是現在好些甲方10平方以下的不給。

    2.電纜穿管敷設不需要乘以1.025,這個說法有規范嗎?  你好有的,在北京住建委網站上有。
    3.電纜穿橋架在豎井內敷設,算垂直通道敷設嗎?人工需要乘以3嗎?一般是要這樣考慮的
    4.北京12定額上的T接端子截面是主電纜截面嗎?   是的,按主電纜
    豎井內

    2017-12-12 08:11:58 

  • 1.電力電纜和控制電纜無論多小,都需要計算電纜頭

    2不分.電纜穿管還是橋架敷設部數量需要乘以1.025,

    3.電纜穿橋架在豎井內敷設,不算垂直通道敷設,人工不需要乘以3。

    4.北京12定額上的T接端子截面是主電纜截面


    2019-06-22 18:47:04 