  • 電纜敷設問題

    已知:電纜從配電箱A引出先沿橋架敷設,然后出橋架后再穿管敷設,最后引至配電箱B。經計算,電纜沿橋架敷設部分的工程量為100米,穿管敷設部分的工程量為50米。我在套定額的時候,要先套一個電纜沿橋架敷設的定額,還要套一個電纜穿管敷設的定額。知道配電箱A的半周長是2米,配電箱B的半周長是1米。我的計算公式: 1、橋架部分:S=(100+2+1.5)+100*0.025; 2、穿管部分:S=(50+1+1.5) 計算公式里面的1.5是電纜頭的預留量,請問這樣計算有問題嗎?因為我見過有的人是把兩個電纜頭1.5米的量都算在了橋架敷設部分里面,還有的是穿管部分的電纜也乘以了0.025的松弛量。如果有,請高手指正。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.松弛系數按電纜全長計算。 2.穿管的電纜不計算松弛系數。 所以你的計算公式是: (100+2+1.5)+(100+2+1.5)*0.025+(50+1+1.5)

    2013-01-22 14:34:02 

  • 我不知道在你們那邊是怎么樣算的,深圳的可以給你參考下: 在深圳電纜敷設不分穿管或橋架,就是電纜敷設。但要計算穿管的管長。因為橋加是公用?,如果其它地方?jì)了,這里就不用計,如果沒有,就計這一次就行了。電纜長度計算式,(1.5電纜頭預留+1A箱半周長+150+.5B箱半周長+1.5電纜頭預留)*1.02,深圳的是2%的松弛量。 一般的計算方式是:(電纜頭預留+出箱半周長+出箱電纜到橋架立管水平部分+橋架水平部分(及橋架立管部分,這部分一般是經過強電井電纜橋架才會有,如果沒有就不用管了)+出箱電纜從橋架到入箱的立管水平部分+入箱半周長+電纜頭預留)*1.02

    2013-01-17 09:55:34 

  • 電纜部分線槽敷設還是穿管,松弛系數按電纜全長計算(預留長度除外)